关于规范非居民用户
燃气安装、通气及用气条件的通知


道路千万条,安全第一条
1、现状
根据城镇燃气设计规范GB50028-2006(2020年版)相关要求,为确保燃气使用安全,减少及避免燃爆事故发生,从非居民用户及我司能够长期健康、持续、稳定发展的角度出发,对于新报装的用户将严格按照该规范执行,同时我司将对在使用燃气的非居民用户进行检查,对于不符合安全用气条件的用户将下达整改通知,限期整改,请广大非居民用户遵照执行
微信图片_20210518114626.gif


2、地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求
用气房间净高不应小于2.2m。
用气房间应有良好的通风设施,不工作时其换气次数不得小于 3 次/h,并应有事故机械通风设施,正常工作时其换气次数不应小于 6 次/h。
用气房间应用非燃烧体的实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。
注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。
微信图片_20210518114630.jpg
3、用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀,紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态;
用气设备应有熄火保护装置;天然气公司现有各大品牌燃气具销售,最低6.5折起。
用气房间应设置燃气浓度报警器;
用气房间应设置独立的机械送排风系统,通风量应满足下列要求;
a、不工作时换气次数不应小于3次/h;正常工作时,换气次数不应小于 6 次/h;事故通风时,换气次数不应小于 12 次/h;
b、当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;
c、应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。

4、用气设备的布置应符合下列要求
用气设备之间及用气设备与对面墙之间的净距应满足操作和检修的要求;
用气设备与可燃或难燃的墙壁、地板和家具之间应采取有效的防火隔热措施。


5、其他事项
用气设备宜采用低压燃气设备。即用气设备进口压力不大于10KPa。
用气设备应安装在通风良好的专用房间内;用气设备不得安装在易燃、易爆物品的堆存处,亦不应设置在兼做卧室的警卫室、值班室、人防工程等处。
对于使用用气设备且处在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间的非居民用户,符合上述规范要求予以通气或用气,不符合上述规范要求的非居民用户,通过整改达到规范要求方可通气或用气。
室内暗埋管道需有资质的企业进行作业,并提交相关资质至我司方可通气。
其他未公布事宜,亦严格按照国家规定执行,可致电56551075、56560007咨询。


来源:奉节天然气

回复

使用道具 举报

51

主题

473

帖子

1471

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1471
发表于 2021-5-18 11:49:58 | 显示全部楼层 | 来自重庆
对于不符合安全用气条件的用户将下达整改通知,限期整改,请广大非居民用户遵照执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

450

帖子

1372

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1372
发表于 2021-5-18 11:50:40 | 显示全部楼层 | 来自重庆
用气要符合标准!
回复 支持 反对

使用道具 举报

104

主题

833

帖子

2716

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2716
发表于 2021-5-18 11:52:22 | 显示全部楼层 | 来自重庆
整改达到规范要求方可通气或用气